QuestenaÜben und erkennen, was als Nächstes dran ist
Frage 195

Ab welcher Höhe kann das Berühren elektrischer Wechselspannung (AC) und elektrischer Gleichspannung (DC) für den erwachsenen Menschen lebensgefährlich sein?

  1. 20 V (AC), 60 V (DC)
  2. 100 V (AC), 140 V (DC)
  3. 75 V (AC), 150 V (DC)
  4. 50 V (AC), 120 V (DC)Richtige Antwort

Erklärung

Als konventionelle Grenze für gefährliche Berührungsspannungen gelten bei Erwachsenen 50 Volt Wechselspannung und 120 Volt Gleichspannung. Wechselspannung kann den Herzrhythmus besonders wirksam stören und hat deshalb die niedrigere Grenze; deutlich höhere Zahlen würden einen bereits gefährlichen Bereich fälschlich freigeben.