QuestenaPráctica que te muestra qué repasar después
Pregunta 456

Welche Maßnahmen müssen zum Personenschutz bei Koaxialkabeln zur Verhinderung von Spannungsunterschieden ergriffen werden?

  1. Neben der Erdung des Antennenmastes sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
  2. Die Koaxialkabel müssen ein Schirmungsmaß von mindestens 40 dB aufweisen.
  3. Die Schirme aller Koaxialkabel von Antennen müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.Respuesta correcta
  4. Für alle Koaxialkabel von Antennen sind Überspannungsableiter vorzusehen.

Explicación

Das Verbinden aller Koaxialschirme untereinander und mit der Haupterdungsschiene schafft einen gemeinsamen Potentialausgleich und begrenzt gefährliche Berührungsspannungen. Überspannungsableiter können Blitz- oder Schaltimpulse begrenzen, ersetzen aber diesen durchgehenden Potentialausgleich nicht.

Continúa con este test

Empezar la práctica
Pregunta 456: Welche Maßnahmen müssen zum Personenschutz bei… · BNetzA Amateurfunk — Technik Klasse E · Questena