QuestenaПрактика, после которой понятно, что повторить
Вопрос 108

An der Primärwicklung eines Transformators mit 150 Windungen liegt eine Spannung von 45 V an. Die Sekundärspannung beträgt 180 V. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl?

  1. 600 WindungenПравильный ответ
  2. 850 Windungen
  3. 38 Windungen
  4. 30 Windungen

Объяснение

Beim idealen Transformator ist Spannung durch Windungszahl konstant: 180 V geteilt durch 45 V ergeben den Faktor 4. Daher braucht die Sekundärwicklung 150 mal 4 gleich 600 Windungen; dreißig Windungen würden zu einer Herabsetzung statt zur vierfachen Spannung führen.

Продолжить работу с тестом

Начать тренировку
Вопрос 108: An der Primärwicklung eines Transformators mit 150… · BNetzA Amateurfunk — Technik Klasse E · Questena