QuestenaUn entraînement qui indique quoi revoir ensuite
Question 453

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem verbunden werden?

  1. Wenn eine Blitzschutz-Fachkraft die Verbindung des Standrohres der Amateurfunkantenne mit dem Blitzschutzsystem im Blitzschutzkonzept vorsieht.Bonne réponse
  2. Nach den geltenden Vorschriften muss das Standrohr der Amateurfunkantenne mit einem Gebäudeblitzschutzsystem verbunden werden.
  3. Nach den geltenden Vorschriften muss immer ein getrenntes Blitzschutzsystem für die Amateurfunkantenne aufgebaut werden.
  4. Wenn für die Verbindungsleitung ein Kupferleiter mit ausreichend großem Querschnitt verwendet wird.

Explication

Eine Verbindung mit dem vorhandenen Blitzschutz verändert Stromwege und Trennungsabstände und muss daher Bestandteil eines von einer Blitzschutz-Fachkraft festgelegten Gesamtkonzepts sein. Ein großer Kupferquerschnitt allein garantiert weder normgerechte Trennungsabstände noch einen sicheren Blitzstrompfad.

Continuer avec ce test

Commencer l’entraînement
Question 453: Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer… · BNetzA Amateurfunk — Technik Klasse E · Questena