QuestenaUn entraînement qui indique quoi revoir ensuite
Question 454

Welches Material und welcher Mindestquerschnitt kann für eine Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach VDE 0855-300 beispielsweise verwendet werden?

  1. Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - Leiter aus Kupfer (4 mm²) oder Aluminium (10 mm²).
  2. Einzelmassivdraht aus Kupfer (16 mm²), Aluminium (25 mm²) oder Stahl (50 mm²).Bonne réponse
  3. Einzelmassivdraht aus Kupfer (16 mm²), Aluminium (25 mm²) oder Stahl (25 mm²).
  4. Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - Leiter aus Kupfer (10 mm²) oder Aluminium (16 mm²).

Explication

Für die blitzstromtragfähige Erdungsleitung sind massive Leiter mit den materialabhängigen Mindestquerschnitten 16 mm² Kupfer, 25 mm² Aluminium oder 50 mm² Stahl vorgesehen. Stahl mit nur 25 mm² besitzt nicht die geforderte Querschnittsreserve und ist daher trotz zutreffender Kupfer- und Aluminiumwerte ungeeignet.

Continuer avec ce test

Commencer l’entraînement
Question 454: Welches Material und welcher Mindestquerschnitt kann für… · BNetzA Amateurfunk — Technik Klasse E · Questena